Gamoover
Forums " WORKSHOP" => Alimentation, Electricité, & Cablage => : Sunn Wednesday 03 February 2016, 14:35:36 PM
-
hello, rien à voir avec l'arcade mais depuis que j'ai deux bornes j'ai la fâcheuse manie de tout démonter à la maison quand ça fonctionne plus car je me rends compte que presque tout se répare, cependant je manque encore cruellement de connaissances pour tout bidouiller.
mon problème : la VMC de ma maison ne fonctionne plus bien, le moteur semble ne plus avoir assez de "force" pour entrainer le ventilateur.
en ouvrant la bête je suis tombé sur ces deux choses avec ce qui semble être un nombre d'heures noté dessus.
1 - des condos ?
2 - peuvent ils êtres morts après des années de travail en continu ? les 30000h sont atteintes ?
3 - où trouver des trucs pareils ?
Merci de vos précieux conseils les amis
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20160203143234-Sunn-vmc.png) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160203143234-Sunn-vmc.png)
-
magasin de fpurnitures electricite specialité pour les electriciens
j en ai acheté 2 pour ma pompe de puits(une dizaine d euros chacun)
je regarde si c est la même ref ^-
-
je viens de regarder
les miens neufs que j ei en double sortent du 25 micro farads et non du 2.5
-
merci !!
y a moyen d'acheter ça en ligne tu crois car je ne connais aucun magasin qui vend ces trucs aux alentours...
quel est le nom de ces bidules d'apres toi ?
-
Condensateur mkp
Si j ai le temps, je dois pouvoir passer au magasin et te dire le tarif
Âpres je peux te les expédier
-
merci c'est super sympa de ta part mais avant de te faire déplacer j'ai trouvé ca sur le oueb, penses tu que ça corresponde ?
http://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-2-5-micro-f-a-cosses-A9-1-2.html
et dernière question con, est il possible de tester les miens avec un multimètre ?
le problème ne vient peut être pas de là
-
pour les tester, il te faut un multimètre avec la fonction capacimètre
tu dois avoir voir un F
ou sinon un reparateur electronique ou de tvs a ce type de testeur ^-
Attention aux dimensions des condos car selon la marque , les dimensioons diffèrent
-
Il s'agit de 2 condos de démarrage.
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cosse/12-condensateur-permanent-15-f-450v-cosses.html
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cosse/16-condensateur-permanent-4-f-450v-cosses.html
Avant de les acheter, peux-tu :
- vérifier que l'axe du ventilo de la VMC tourne librement à la main
il y a souvent des paliers en bronze qui se chargent de poussière et se grippent - prendre une photo des inscriptions complètes présentes sur les 2 condos
30.000 heures = environ 3 ans 1/2 si la VMC tourne 24h/24.
A toi de voir de quand date la VMC et comment elle est utilisée.
Tu peux passer à la maison pour tester tes condos ! :)
-
hey F4brice !!
j'allais revenir vers toi pour la bière dont on s'est parlé dernièrement !
je te MP demain et on se met ça au point dac ?
-
Ca marche ! :)
-
Vu les symptômes, je confirme que ton problème est très certainement lié à ces 2 condensateurs