Hello,
Pour MTC9000 dans la doc, il préconise une alim de 100VA.
Il ta va donc falloir relier les deux secondaire ensemble pour profiter des 100VA ( sinon tu n'a en fait que 2x 50VA )
Sur l'exemple au dessus, si le transfo est un 230 / 2x110 - 100VA alors :
Entre A et B tu as 110V 50VA, idem entre C et D
il faut donc relier A avec C et B avec D, et se câbler sur A et D pour avoir en sortie du 110V 100VA
Sinon petit avis perso, je prendrai un peu plus que 100VA afin de ne pas utiliser le transfo dans sa capacité max.
De plus c'est un 110V, il préconise 115V mini mais bon souvent les transfo de se genre sorte une valeur de tension plus élevé que le théorie.