Auteur Sujet: fils d alim qui brule suite a un branchement  (Lu 1611 fois)

Hors ligne HI

  • Game Cheater
  • *
  • Messages: 2450
    • Voir le profil
fils d alim qui brule suite a un branchement
« Réponse #16 le: Dimanche 27 Novembre 2005, 17:38:16 pm »
:P

Hors ligne mioux

  • Historical Gamer
  • *
  • Messages: 4420
  • Trop beau
    • Voir le profil
    • InsertCoins - Put a coin and play
fils d alim qui brule suite a un branchement
« Réponse #17 le: Dimanche 27 Novembre 2005, 17:38:44 pm »
Regarde si t'as pas un cours jus quelque part, parce que ca, c'est le fil de terre :o

PS : après ton edit, je dirais pas normal du tout

Hors ligne DOCyoyo_49

  • VIP
  • *
  • Messages: 1531
    • Voir le profil
fils d alim qui brule suite a un branchement
« Réponse #18 le: Dimanche 27 Novembre 2005, 17:51:59 pm »
si ta du jus dans la terre c'est que ta une "fuite" quelque part , regarde tous tes partie metalique tu doit en avoir une qui est en contact avec unfils dénudé , désoudé , araché....

Sa peut aussi ce situé au niveaux de l'ecran ( tétine de thth mal branché )

faut que tu cherche , courage  :smile:

Hors ligne cedpat

  • Confirmé
  • *
  • Messages: 120
    • Voir le profil
fils d alim qui brule suite a un branchement
« Réponse #19 le: Dimanche 27 Novembre 2005, 19:52:15 pm »
je viens de changer le fil
j ai debranché les fils du neon  
et le j pac .
 le fil n a pas cramé
  :(  
 :interro: la suite au prochain episode
 :evil:
j espere que tout ne va explosé
 :dead:

Hors ligne DOCyoyo_49

  • VIP
  • *
  • Messages: 1531
    • Voir le profil
fils d alim qui brule suite a un branchement
« Réponse #20 le: Dimanche 27 Novembre 2005, 20:46:52 pm »
ta encore du jus dans la terre ?

sinon non rebanche le neo et re-test, si sa ce trouve il est carafe  :smile:

Hors ligne cedpat

  • Confirmé
  • *
  • Messages: 120
    • Voir le profil
fils d alim qui brule suite a un branchement
« Réponse #21 le: Dimanche 27 Novembre 2005, 21:31:42 pm »
j ai du jus dans la terre mais directement sur la sortie celle du mur !! je crois que c pas normal tu en pense quoi
 :oops:

Hors ligne DOCyoyo_49

  • VIP
  • *
  • Messages: 1531
    • Voir le profil
fils d alim qui brule suite a un branchement
« Réponse #22 le: Dimanche 27 Novembre 2005, 21:52:27 pm »
attend je crois pas comprendre !

Tu mesure entre la terre ( le pin male ) du secteur ( la prise dans le mur ) et entre koi ?


Car si ta du jus qui ce "balande" dans la terre de ton secteur faut voir plus loin qu'un probleme de borne mais plutot un probleme sur un de tes apareil electrique ( defaut d'isolement principalement)  , voir de  l'installation :(

Hors ligne cedpat

  • Confirmé
  • *
  • Messages: 120
    • Voir le profil
fils d alim qui brule suite a un branchement
« Réponse #23 le: Dimanche 27 Novembre 2005, 22:04:40 pm »
entre la prise dans le mur et un objet metalique