Auteur Sujet: y'a t'il un electricien dans la salle?  (Lu 990 fois)

Hors ligne zebassprophet

  • Fuse Killer
  • Dieu de l' Arcade
  • *
  • Messages: 10269
  • T'as pas 30 deniers?
    • Voir le profil
    • Rock'N'Concept
y'a t'il un electricien dans la salle?
« le: Dimanche 03 Novembre 2013, 16:07:02 pm »
hello les enfants

à cette question on sera tenté de me dire "appel un electricien"

m'enfin je me permet quand meme

hier retour de vacances

je rallume les fusibles aprés 10 heure de route

cool ca marche

aprés 20 minutes de surf sur le web

PAF

les plombs ont sauté

alors recherche de panne


je teste tout les fusibles les un aprés les autres (c'est le divisionnaire qui a sauté, pas encore de terre ici)

donc le bon point c'est que l'electricité que j'ai refaite (a savoir cuisine complete et prise de courant dans toute la maison) sont bon

la mauvaise c'est que le fusible qui lache ce sont les lampes, c'est donc l'ancien circuit d'electricité de l'etage chez moi

les prises ont été condamné (j'ai coupé le bout, scotché et platré)

et donc verification des lampes

on en trouve une qui semble etre fautive

on la vire

ca tient  :-)=

on bois une biere (1heure environ)

PAF ca repete!!!

on revire tout les ampoules de la maison

OUF ca tient

je remet des lampes dans le salon

on rebois une biere (20 minutes)

paf ca pete  >:D

et on retente des trucs

boum ca tient  :-X

je me barre en soirée

au bout de deux heures texto de ma femme

ca a laché  >:D


alors bon, vu que j'avais refait tout le systeme electrique le bon coté c'est que tout ce que j'ai fait tiens

par contre pour les lampes c'est le circuit d'origine qui passe dans le plafond, acces difficile
et surtout c'est pas une panne franche, c'est alzatoire :(

alors si quelqu'un a une idée je suis preneur

actuellement j'ai viré tout les plafonniers en metal qui aurait pu faire court circuit

ou ceux dont les fils était douteux

demain j'appellerais un gars mais je sens la réponse : bah faut tout refaire mon bon monsieur  :'(

Hors ligne nc333

  • VIP
  • *
  • Messages: 1653
  • Jeune padawan de l'arcade
    • Voir le profil
    • Nc333 - Bordel diverse et avarié
y'a t'il un electricien dans la salle?
« Réponse #1 le: Dimanche 03 Novembre 2013, 18:49:48 pm »
c'est des fusibles a l'ancienne ou automatique ?

c'est des fils blindage caoutchouc ou tissus ?

il n'y a plus rien sur le circuit incriminé ?

quelle est l'ampérage de la ligne ?
"Bon, j'ai pas mal réfléchi. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules, à cette grognasse ! Œil pour œil, dent pour dent ! « Essaie un peu de te relever, maintenant, traînée ! »" Caves Johnson, 1980

La présentation c'est ICI :)

TylerDurden67

  • Invité
y'a t'il un electricien dans la salle?
« Réponse #2 le: Dimanche 03 Novembre 2013, 19:55:55 pm »
Si ca ne lâche pas tout de suite,c'est que ton circuit consomme plus que ce qu'admet ton fusible

Tu as mis quel fusible pour ton éclairage?

Autre question,tu as quoi comme type de lampe d'éclairage sur ton circuit?
« Modifié: Dimanche 03 Novembre 2013, 20:01:21 pm par TylerDurden67 »

Hors ligne zebassprophet

  • Fuse Killer
  • Dieu de l' Arcade
  • *
  • Messages: 10269
  • T'as pas 30 deniers?
    • Voir le profil
    • Rock'N'Concept
y'a t'il un electricien dans la salle?
« Réponse #3 le: Lundi 04 Novembre 2013, 12:12:24 pm »
hello

alors les disjoncteur sont récent (changé l'année derniere)

c'est pas du fusible

faut ajouter à ca que ca marchais depuis 1 ans ;)

les ampoules sont pas vraiment incriminé
vu que je les ait toutes virés sur la ligne

(sinon je de basse tension/economie d'energie en temps normal)

les fils... c'est de la merde

fil tissus

vu que j'avais pas d'acces toit, j'ai laissé ca pour les light uniquement


Hors ligne Little_Rabbit

  • Arcade Myth
  • *
  • Messages: 4660
  • The early 80's : the arcade golden age !!
    • Voir le profil
y'a t'il un electricien dans la salle?
« Réponse #4 le: Lundi 04 Novembre 2013, 12:19:48 pm »
Salut,

Et puisque tu parles de fil avec isolant en tissu, et de non accès au toit, ces fils se trouvent-ils seulement à l'étage, proche de la toiture ?

Avec le temps de merde qu'on a eu ce week-end, ta toiture n'aurait-elle pas une petite infiltration quelque part, et l'humidité aidant, ça disjoncte aléatoirement selon la quantité de flotte que la gaine des câble "boit".

Ce n'est qu'une pure hypothèse de ma part.

Il existe des petits appareils qui peuvent mesurer l'humidité dans un mur/plafond (les assureurs ont ça quand ils évaluent un dégât des eaux).

A+
Recherche dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battlezone, Missile Command, Tempest, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Xenon, Baby Pac Man, Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...). Divers :  Ice Cold Beer
Trois fois rien quoi ! :D

Hors ligne nc333

  • VIP
  • *
  • Messages: 1653
  • Jeune padawan de l'arcade
    • Voir le profil
    • Nc333 - Bordel diverse et avarié
y'a t'il un electricien dans la salle?
« Réponse #5 le: Lundi 04 Novembre 2013, 12:54:41 pm »
de toute façon, les fils en tissus finisse par partir en morceau, faissent des court circuit, j'ai bien peur que sa soit la cause du problème
"Bon, j'ai pas mal réfléchi. Quand la vie vous fait trébucher, ça ne suffit pas de se relever. Il faut lui péter les rotules, à cette grognasse ! Œil pour œil, dent pour dent ! « Essaie un peu de te relever, maintenant, traînée ! »" Caves Johnson, 1980

La présentation c'est ICI :)

Hors ligne zebassprophet

  • Fuse Killer
  • Dieu de l' Arcade
  • *
  • Messages: 10269
  • T'as pas 30 deniers?
    • Voir le profil
    • Rock'N'Concept
y'a t'il un electricien dans la salle?
« Réponse #6 le: Lundi 04 Novembre 2013, 13:10:02 pm »
Salut,

Et puisque tu parles de fil avec isolant en tissu, et de non accès au toit, ces fils se trouvent-ils seulement à l'étage, proche de la toiture ?

Avec le temps de merde qu'on a eu ce week-end, ta toiture n'aurait-elle pas une petite infiltration quelque part, et l'humidité aidant, ça disjoncte aléatoirement selon la quantité de flotte que la gaine des câble "boit".

Ce n'est qu'une pure hypothèse de ma part.

Il existe des petits appareils qui peuvent mesurer l'humidité dans un mur/plafond (les assureurs ont ça quand ils évaluent un dégât des eaux).

A+

c'est possible

et je crois savoir ou en plus :(

m'enfin dans mon malheur ca me permettra de me sortir les doigts pour refaire le cablage dans le toit

je devais faire l'isolant de toute facon  :-)=

Hors ligne FredoLaPower

  • Régulier
  • *
  • Messages: 89
    • Voir le profil
y'a t'il un electricien dans la salle?
« Réponse #7 le: Lundi 04 Novembre 2013, 15:16:16 pm »
Il va falloir refaire l'installation. Si un jour tu revends ta maison le diagnostique technique qui est obligatoire stipulera la vétusté de ton circuit électrique et les risques liés d'incendie. De même si l'installation prend feu ton assurance te couvrira partiellement voir pas du tout.
« Modifié: Lundi 04 Novembre 2013, 15:17:47 pm par FredoLaPower »

Hors ligne zebassprophet

  • Fuse Killer
  • Dieu de l' Arcade
  • *
  • Messages: 10269
  • T'as pas 30 deniers?
    • Voir le profil
    • Rock'N'Concept
y'a t'il un electricien dans la salle?
« Réponse #8 le: Lundi 04 Novembre 2013, 20:20:55 pm »
Il va falloir refaire l'installation. Si un jour tu revends ta maison le diagnostique technique qui est obligatoire stipulera la vétusté de ton circuit électrique et les risques liés d'incendie. De même si l'installation prend feu ton assurance te couvrira partiellement voir pas du tout.

l'installation doit être au normes de l’époque de la construction

concrètement j'aurais pu laisser mes fusibles ceramiques et mes cables tissus

aucune mention de possibilité d'incendie dans le diagnostique ni même de sa vetusté,
uniquement les trucs vraiment gore (triplette découpé et plugger dans le mur sans prise ou cable qui dépasse mais rien sur les fils tissus)

j'ai acheté y'a pas longtemps donc je me suis bien renseigné sur les risques electriques ;)

de toute facon si l'assurance veux pas te rembourser, elle trouvera toujours le moyen de t'entuber

Hors ligne zebassprophet

  • Fuse Killer
  • Dieu de l' Arcade
  • *
  • Messages: 10269
  • T'as pas 30 deniers?
    • Voir le profil
    • Rock'N'Concept
y'a t'il un electricien dans la salle?
« Réponse #9 le: Jeudi 07 Novembre 2013, 23:24:05 pm »
yop

donc j'ai une grosse partie de l'install qui est inacessible (great)

reste a tatonner au multimetre pour trouver un point qui ferait court circuit  :-[

ca va être folklo

est ce que ca peux venir des interupteurs egalement?

meme les cache boite de derivation sont en métal  :-\