Salut à tous
j ai besoin de vos lumières pour éviter de changer une carte et d avoir une facture horriblement élevé
HELP,HELP
Voici le problème:
Le week end dernier, j ai eu un court circuit sur ma pcb gérant les moteurs de mon portail électrique FAAC.
Au départ, je pensais que c était lié aux orages....mais non!!
Un p....n de lézard s est faufilé dans le boitier et est resté figé derrière la pcb en me faisant sauter les fusibles F2 et F3.
je les change et Boum...rebelotte
ils claquent
je m aperçois que ce lézard m a cramé 2 pistes...je les répare ( étain /fil et colle chaude pour éviter l oxydation )
je me dis tout est bon .
je rebranche et je teste..les 3 leds s allument, j appuie sur le bouton de la télécommande et là...boom fusible f3 hS
Je cherche la notice de la platine FAAC 401 MP-S et celle ci m indique que F3 correspond à la commande des moteurs.
je les contrôle et paraissent bons.
je cherche et je vois que C1 et C2 sont en rapport avec F3.
Donc question bête:
Est ce que les gros condos blancs ont coulé (je dirai oui) ou estce une pâte pour améliorer la conductivité que l on voit sur la photo sous les condos???
je pense qu ils sont HS donc à changer...
MERCI D AVANCE DE VOS CONSEILS
PS/ Désolé par avance si je me suis trompé de section